bbbkvant: Собираюсь собрать Аквариум 1,2 т. 2800х65х70 . Стоять будет на трех плитах перекрытия у несущей стены + одна боковая несущая. Подставку (опору) из чего лучше сделать. По соотношению цена качество вопрос по металоконструкции уголок или квадратный профиль Сварка или крепеж на болтах гайках. Может быть кто нибудь просчитывал такой вариант?

Ответов - 30

Vladimir: плиты перекрытия точно сборные? не монолит?

bbbkvant: да

Vladimir: тогда я бы на Вашем месте поостерегся делать такой объем аквариума, тем более не на первом этаже. скорее всего плиты перекрытия лежат под нагрузку 800 кг на метр квадратный, если учесть габариты вашего аквариума, вес стекла и сопутствующего оборудования, которое наверняка будет спрятано под аквариумом, тумба - то нагрузка зашкалит за этот показатель и тут Вам не помогут даже рядом расположенные стены несущие.


bbbkvant: около 1,8 тонны неужели не выдержит

bbbkvant: должно выдерживать 2,4т.

Vladimir: хорошо, предположим полторы тонны, тогда нагрузка состваит только от аквариума 1500/1.96 (площадь опоры)=765 кг, но в несущей способности плиты еще заложена нагрузка на собственный вес плиты, нагрузка от пола, нагрузка от человека, не думаю что вы весите меньше 35 кг.

Vladimir: если хотите такой объем, то Вам нужно четко узнать какие плиты у вас лежат. это можно сделать двумя способами, запросить у фирмы, построившей дом или заказав обследование. Дальше если повезет, то плиты будут более мощные и тогда можно будет перейти к следующим вопросам из чего делать тумбу.

bbbkvant: 800 кг нагрузка на плиты, а не с учетом плиты.

Vladimir: дело Ваше, мое дело предупредить, Ваше дело верить или нет. при весе в 1.8 тонны: 1800/1,96=918 кг что явно больше 800 кг.

bbbkvant: Vladimir, а Вы строитель, проэктировщик или это предположение? И будут ли еще мнения?

Vladimir: проектировщик, осуществляющий авторский надзор за своими проектами и знающий как у нас строят. так что можете еще к этим цифрам добалять процентов 10-20 сверху из-за качества строительных работ в г. Красноярске.

Allex159: я бы сделал каркас из стального уголка на сварке, с усиленным дном (через 30-40см уголком) стойки (бока уголков) закрепил бы анкерами как снизу так и сверху, внизу ноги так же через 30-40 см анкерами (уголком 5х5), а после монтажа конструкции, обработать и клеить стекло на нее... выдержит 100%

bbbkvant: длинна плиты 6 метров ширина около 1 метра. Может быть знаете что за плиты. (впрос к Vladimir) И как вам совет Allex159 Р.С дом кирпичный 3 этаж стена несущая 35 см. боковая 93см.

Vladimir: вот из прайса КЖБМК Пк-60-15-8 (длина 6 метров, ширина 1.5 м, нагрузка 800 кг) Пкм-60-12-12 (ширина 1.2 м, нагрузка 1200 кг) Пкм-60-12-8 (ширина 1.2 м, нагрузка 800 кг) Пкм-59-12-8 (длина 5.9 м, ширина 1.2 м, нагрузка 800 кг) я не могу сказать что у вас за плиты. Обычно закладывают под нагрузку 800 кг - это общая практика, но бывает строителям легче и дешевле достать под 1200 кг или при проектировании изначально закладывается увеличение нагрузки, когда вип дома - под джакузи и другие тяжелые вещи. поэтому утверждать что у Вас плиты под 1200 кг я не могу.

Vladimir: Саша, понимаешь, это аквариум не 500 и даже не 800 литров - это 1200 литров, при наших конструкциях каждый лишний вес уменьшает объем аквариума. можно из уголка, только конструкцию требуется просчитать, чтобы определить какой уголок и также можно из квадрата. Квадрат дороже, но эстетичнее. Еще нужно пониамть необходимость установки данной конструкции в уровень, иначе аквасу придет хана.

bbbkvant: Я думаю проблему как то можно решить может быть сначала небольшой усадкой, апотом анкерами к стене. Давайте все правельно продумаем и решим эту проблему. Уж очень шочется задуманный проект воплотить, без глобольных затрат и риска. Да планируется протока и фитофильтр без нагрузки на пол. Итог 1.65т. Аква+тумба+грунт

Vladimir: если будете анкерами крепить к стене, то конструкция опорной тумбы будет своеобразная, рассчитывать нужно все это, и еще, тем самым вы уберете равномерное распределение нагрузки на плиту, что еще более увеличит нагрузку на сосредоточенное место, чего делать не желательно. Честно - Вам прямой путь к конструктору для расчета любого варианта. может это наиболее легкий вариант. Единственное вспомните, скупой платит дважды. пожалеете денег на подготовку к воплощению своего плана, потратите в другом.

Allex159: аквас вдоль несущей 35см??? боковая как я понимаю наружняя(93)? следующая несущая параллельно наружной на каком расстоянии?

bbbkvant: Да боковая наружная за ней подоконник и лоджия. Но вуглу есть труба стояка отопления, вдоль стены 35 см. есть батарея которую можно обрезать.

Allex159: bbbkvant пишет: следующая несущая параллельно наружной на каком расстоянии?

bbbkvant: Саша я дописал в предыдушем посте

Allex159: да че смеяться... если две доски 50мм выдерживают пол морды камаза... а тут бетон армированный... тем более при проектировке изделий строй материалов, закладывается запас мощности не менее 4 раз при гражданском... то есть предельльная нагрузка может составлять до 4х от заявленной (в прайсах)... а в многоэтажном строительстве до 8... но мы в россии конечно

bbbkvant: дописал в предыдуще посте что напрямую к боковой не притянуть мешает труба 8-9см от угла

Allex159: можно к ней закрепиться так же уголком, или обвести трубу, если сильно надо...я имел ввиду следующую несущую стену параллельную наружной.. на каком расстоянии?

bbbkvant: Просто есть коротковременная нагрузка и постоянная и конечно хочется чтоб все было на совесть сделано Я то тоже думаю что выдержит,но как видешь есть и другие мнения и я блогодарю за них. Потаму как в споре рождается истина. На сегодня хватит. Пойуду спать. Завтра может быть решим Эту проблему.

Allex159: а что бы не гадать нужно просто провести опыт сделать конструкцию, сбоку или спереди побольше, чтоб сам аквариум прошел, если потом переделывать не лень, и положить (на место дна) столешницу, а на нее цемента 2 тонны, (или других тяжестей)... наблюдайте за процессом... потом еще 500кг... сходите к соседям снизу за солью, посмотрите на потолок... думаю выдержит...

aртём: имхо, все выдержит

Vladimir: Дело житейское ребята, я никому свое мнение навязывать не буду. Всегда можно сделать чтобы выдержало, но просто наобум поставить на плиты более 1.5 тонн считаю верхом авантюризма без предварительной работы. Если производить опыт с цементом или другой нагрузкой - это авантюра. ибо любые испытания производятся как минимум с отселением жителей. Я бы все повесил на наружные стены, но конструкцию нужно четко вписать в существующую ситуацию и выполнить расчет. Удачи в реализации.

bbbkvant: Оромное спасибо всем за отклики и предложения сегодня все выяснил со знающими людьми смело можно делать из проката квадратной либо прямоугольной трубы нижнюю и верхнюю части из сорокови с поречинами через пол метра, а ноги в зависи мости от сечения либо 6 либо 8 шт. Плиты спокойно выдержат, потому что не превышают максимальной нагрузки и одна плита имеет опору в 2 направлениях. Еще раз СПАСИБО!

Vladimir: удачной реализации задуманного.